استفسار هام بخصوص اسلاك النيوترال (المحايد)
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اولا ؛اقدم جزيل الشكر للاستاذ المهندس ماجدعلى ما يقدمه من علم للناس واسأل الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته وان يكثر من امثاله.
ثانيا :فني الكهرباء يقوم حاليا بسحب الاسلاك في فلتي واقترح علي الاقتراح التالي قال لا داعي لان اشبك سلك النيوترال في القضيب المعدني المخصص له في الطبلون وقال انه سوف يشبكه في القاطع مباشرة مع السلك الاخر والسر في ذلك انه اذا شبكه في القضيب المعدني المخصص له في الطبلون سوف يستمر التيار واصل في الدائرة الى الغرف والافياش لانه مأخوذ من الكيبل مباشرة وعندما يوصله في القواطع فانه يمكن قطع التيار كليا عن الدائرة المراد فصله عنها.
سؤالي لاستاذنا الفاضل المهندس ماجد وبقيه الاخوان المطلعين أي الطريقتين افضل ولماذا؟ مع العلم انني اوقفت الفني عن شبك اسلاك النترال حتى اجد الاجابة لديكم وتقبلوا شكري

ابوو يوسف 01-29-2014 01:12 PM

بعد عرض الموضوع في منتدى هندسي اخر تلقيت الاجابة التالية فوضعتها هنا لتعم الفائدة مع جزيل الشكر:

( أخي الكريم سؤالك هذا يجب أن يوجه في قسم الكهرباء لكي أتابعه بسرعة على العموم
عمل الكهربائي صحيح 100% ولا غبار عليه وهو بهذه الحالة يريد أن يشبك الخط الحامي والخط البارد على قاطع مزدوج داخل لوحة القواطع لكي يتم فصل مصدر الكهرباء بقطبيها عن المنزل في حالة عمل الصيانة أو في حالة وجود خلل وأنا بدوري أشكره على هذا فلا تعترض على عمله الجيد هذا
مع ملاحظة أنه بعد شبك خط البارد على القاطع بالقطب الأعلى يخرج من القطب الأسفل لنفس القاطع خط بارد ( نيوترال ) ويشبكه على بسبار النحاس الخاص بتجميع أسلاك النيوترال الفرعية للشقة . )