الجسور المقلوبه هل تذكر بالعقد ام بالاتفاق
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
اشكر القائمين على هذا الصرح الشامخ وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد لانهم ينشرون العلم خاصة لنا نحن المقبلين او الذين شارفوا على البدء بالبناء

سؤالي هل الجسور المقلوبة تذكر بالعقد بـ 40 سم ام بالاتفاق . والجسور محاذية لسترة السطح ام اسفل منها والمشب الملاصق هل يحتاج جسر مقلوب لاني راح يكون فوق قرميد المعذرة على الاطالة لاني توني بديت بالبناء

rakan2007 12-15-2015 10:06 PM

اهلا بك
من الفضل توثيق كل النقاط المهمة في العقد ومن ضمنها الجسر المقلوب والأ يقل عن 30 سم ولا تقتنع بكلام المقاول بأن الــ 20 سم كافي والجسر المقلوب يكون اسفل السترة وليس محاذي لها يعني ان السترة تبنى فوق الجسر لمقلوب وبالتوفيق

هيروا 12-18-2015 08:11 PM

بارك الله فيك راح اطبق ما ذكرت

شيخ العرب 03-08-2016 02:17 PM

هل هذا يعتبر جسر مقلوب ...؟؟ ولماذا لم يوضع في الجهة الأخرى .... اقصد جهة اليمين من الصورة ..؟؟؟
وهل لابد من تنفيذ الجسر المقلوب ...... لأني شفت عمائر كثير بدون جسر مقلوب أسفل السترة ؟؟؟؟