منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   استفسار بخصوص شبكة الماء (بطارية) صورة (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=1268)

عيونك 02-27-2011 08:12 PM

استفسار بخصوص شبكة الماء (بطارية) صورة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



موضوع مهم للغاية وهو تنفيذ شبكة الماء (بطارية)

http://www.qzal.net/up-1/12988267511.jpg
فيه من يقول تركيب جميع المواسير خضراء
ومنهم يقول الشبكة انابيب خضراء والاعلى ماسورة حديد

ومنهم من يقول تركيبها بعد اللياسة والعزل مباشرة

والاخر يقول لا تركب الا بعد اعمال الدهان للحفاظ عليها

الموضوع مليئ بالاقتراحات ولا نعلم ما الطريقة السليمة بوقت تركيبها

نامل من الاخ المهندس ماجد او احد الاخوة وضع وصف كامل لها

دمتم بخير

عيونك 02-27-2011 10:54 PM

http://www.llbf.com.sa/uploads/uploa...2988364561.jpg

rakan2007 02-28-2011 11:03 AM

اهلين اخي
يتم تركيبها بعد التلييس وقبل بلاط اسطح ليتم اختبار شبكة التمديد بالسطح قبل البلاط ويجب ان تضل المحابس مفتوحة اثناء عملية تبليط السطح بالنسبة للجزء الخارجي يفضل نفس الطريقة التي تم تنفيذها عندك وحاول قدر الإمكان الإبتعاد عن انابيب الحديد ولكن في حاتك هذي من الأفضل عمل غرفة حمايه لها حتى ولو من الشينكو وتكلفتها تكون ضئيلة بالنسبة للفائدة منها امل ان تكون قد اتضحت الصورة لديك وشكرا

عيونك 02-28-2011 08:10 PM

مشكور اخوي rakan2007

ولكن اسفسار اخر هل اضع مكان السدة بالاعلى والمتجهه للخزان ماسورة حديد او اطلبها ماسورة خضراء

rakan2007 03-01-2011 12:32 AM

اهلا بك اخي هذا الجزء من البطارية يوضع فيه ماسورة تكون اعلى من مستوى الماء في الخزان ويمكن ان تستعمل من نوع ( تبرو ) رمادي افضل من الحديد وارخص من النوع الأخضر وهي نوعية ممتازة وقوية ويوضع في طرفها العلوي قسام بحيث تكون على شكل حرف t وذلك لتكوين ضغط على الماء خلال نزوله

ماجد المحيميد 03-01-2011 01:04 PM


هلا بك


أخي الكريم


بالفعل "مجمع الماء" بالسطح يتم تركيبه مع تمديدات أنابيب تغذية المياه بالسطح وذلك بعد الأنتهاء من أعمال العزل المائي للأسطح


على أن يقوم السباك بعد تركيب "مجمع الماء" بعمل الاختبار اللازم بضغط المواسير بالماء والهواء ومن الجيد تركيب ساعة ضغط لمتابعته خلال عملية الاختبار


معظم الشركات المصنعة للأنابيب الحرارية تشترط أن تكون جميع الأنابيب الداخلية والخارجية من منتجاتها وهذا من أحد اشتراطاتهم للحصول على الضمان


الماسورة المغذية من الخزان العلوي إلى "مجمع الماء" عندما تكون معرضة للعوامل الجوية بشكل مباشر فهناك من يفضل أن تكون ماسورة حديد وهناك من يقوم بتركيبها باستخدام الأنابيب الحرارية نفسها وبجميع الأحوال يجب تغطية الأنابيب المكشوفة والمعرضة للعوامل الجوية


يفضل دائماً أن تكون الأنابيب ومجمع الماء داخل غرفة وإذا تعذر عمل غرفة فيتم تغطيتها بشكل جيد


"مجمع الماء" يتم تصنيعه من قبل الشركات المنتجة للأنابيب مع تركيب محابس لكل خط فرعي علماً بأن المحابس تختلف من شركة لأخرى ويتبع هذا الاختلاف فروقات مادية


بالتوفيق




الساعة الآن 10:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

a.d - i.s.s.w