اخطاء بسيطة قد نغفل عنها
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا بالجميع
من الأخطاء التي قد تقع ولا نهتم بها رغم الأثار التي قد تترتب عليها ومنها :ــ
1 ــ قد نغفل او نتساهل في إغلاق الفتحة بين حافة البانيو او الشور والجدار مما يترتب عليه تسرب كمياة بسيطة من الماء اثناء الإستعمال ولكن مع مرور الوقت تتسرب هذه المياة على المدى الطويل الى ارضية دورة المياة الى ان تفيض المياة والرطوبة خلال حوائط الغرف المحيطة بدورة المياة .

2 ــ قد نغفل عن إغلاق مواسير تصريف السبلت داخل القسامات حيث تكون عرضة لإنسدادهاخلال مرحلة التلييس او بسبب تعشيش الطيور فيها إذا كانت فترات العمل متباعدة

3 ــ قد نهمل اختبار مواسيرتصريف السبلت ومواسير تصريف المغاسل والبانيوت قبل اعمال البلاط وهذا يؤدي الى التكسير اذا كان هناك انسداد في احداها .

4 ــ قد نغفل عن متابعة المبلط خلال قيامة بترويب ارضيات وجدران دوراة المياة والمطابخ حيث يقوم بتحويل جميع مخلفات الترويب والتنظيف الى الصفايات مما يؤدي الى تراكم هذه الترويبة في اكواع الريحة او في اطرافها حيث في حالة جفاف الماء فأنها تلتـصق بشدة داخل كوع الريحة مما يؤدي الي انسدادها او ضيق في مجرى الكوع او الكرسي العربي

5 ــ قد نتساهل او يقـنعنا السباك بعدم الحاجة لفرش كمية من الرمل الناعم اسفل مواسير الصرف الصحي الخارجية وتكون قاعة الحفر خشنة وتحتوي على حجارة ذات حواف حادة قد تؤدي الى احداث شق او ثقب في المواسير والنتيجة معروفة .
هذه بعض الملاحضات التي حبينا التنويه عنها امل ان تؤخذ في عين الإعتبار
وبالتوفيق للجميع

نجدية 02-24-2013 08:11 AM

ياليت نضيف على الموضوع الاخطاء التي ممكن نتداركها وقت البناء

صلوا على الحبيب 02-24-2013 01:04 PM

الله يجزاك خير

الحـــر 02-24-2013 02:17 PM

شكراً لك مهندس راكان


محمد المغيري 02-24-2013 09:05 PM

يعطيك العافية

المشرئب 02-25-2013 10:57 PM

أخي rakan2007
أهلا وسهلاً بك وبنصائحك المميزة..
شكري الجزيل ، وتقديري الكبير..
وياليت تستمر معنا بإبداعك ...
تقبل تحيتي الطيبة..

rakan2007 02-26-2013 01:26 AM

اهلا بالجميع
من الأخطاء التي قد تقع خلال اعمال البناء
1 ــ عدم عمل اكتاف ( صبة خرسانية طولية ) للأبواب والنوافذ وخصوصا في حالة البلك الأبيض او الطوب الأحمر.
2 ــ عدم عمل صبة خرسانية على قاعدة النوافذ وتدعيمها بحديد 8 مم .
3 ــ عدم استعمال زوايا الربط بين الأعمدة والجدران .
4 ــ عدم التأكد من الإرتفاع المناسب لأعتاب الأبواب والنوافذ .
5 ــ عدم الربط بين اكتاف الأبواب والجدران بحيث يقوم البنى ببناء كل جزء بشكل مستقل لأن الربط يحتاج الى جهد ووقت ودقة في التنفيذ في هذه الحالة يجب التأكيد علية بربط اي جدارين يلتقيان بدون عمود اقل شي بثلاث مواقع يعني بعد كل رصتين من البلك .
وبالتوفيق للجميع

ابوتركي 2011 02-26-2013 08:04 AM

الاخ راكان

ممكن توضح اكثر
كيف تتم عملية الربط كل رصتين

وشكرا

kauh1403 02-26-2013 12:10 PM

السلام عليكم
ملاحظات قيمة وأشكر الجميع على هذه الاضافات الرائعة

تقبلوا مروري

rakan2007 02-26-2013 09:54 PM

اهلا بك اخي ابو تركي
عملية الربط بين الجدارين تتم بوضع بلكة كاملة يكون نصفها على جدار والنصف الأخر على الجدار الثاني المتقاطع معه