منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   *استفسار عن سمك صبة سقف الملحق العلوي (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=7742)

ahmed247 05-02-2013 07:10 PM

*استفسار عن سمك صبة سقف الملحق العلوي
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*من فضل الله اولا واخرا ثم بفضل مهندسوا واعضاء هذا المنتدى اوشكت على الانتهاء من بناء عمارتي*ولدي سؤال احترت في اتخاذ القرار فيه لعدم معرفتي .
* المهندس المشرف على البناء وافق ولكن يبدو لي انه متردد .

سؤال بارك الله فيكم هو : انني قمت بصب سقف الملحق العلوي لعمارتي التي تتكون من خمس شقق*وبعد فتره احتجت الى صبة ميول فقمت بصبها بمتوسط سمك الصبة 15سم وللاسف لم نوفق في صبة الميول*فقمت بصب صبة ميول ثانية فوق صبة الميول الاولى ايضا بمتوسط سمك 15 سم*فاصبح الان سمك الصبة كاملة كالتالي :

* 18 سم صبة سقف + 20سم +20سم = 58سم في الطرف
*18سم صبة السقف + 15سم + 15سم = 48سم في الوسط
*18سم صبة السقف +10سم +10سم = 38سم في الطرف الاخر باتجاه الميول

*علما ان مساحة سقف الملحق العلوي 24.9م * 6.9م*

((( ما رأي المهندسين الافاضل فيما قمت به ، هل هناك مخاطر ، ماتوجيهكم )))

وجزاكم الله خير الجزاء .

ماجد المحيميد 05-04-2013 06:17 AM


هلا بك

أخي الكريم

هذا الارتفاع لصبة الميول كبير جداً

كم عدد نقاط تصريف مياه الأمطار بالسطح؟

ما هي صبة الميول اللي استخدامت هل هي الخرسانة الرغوية أو خرسانة عادية؟




ahmed247 05-04-2013 11:13 AM

شكرا مهندس ماجد .

عدد نقاط التصريف "فوق سطح الملحق" نقطة واحدة فقط .

ما هي صبة الميول اللي استخدامت هل هي الخرسانة الرغوية أو خرسانة عادية؟
حقيقة لم اعرف ما المقصود بالخرسانة الرغوية او الخرسانه العادية .
على اية حالة تمت صبة السقف وصبة الميول الاولى بالبمب ضغط 350
صبة الميول الثانية تمت بالطريقة العادية بمعنى ان العمال فرشو البطحاء فوق سطح الملحق ثم فرشوا فوقها الاسمنت ثم قاموا بخلطها معا قبل وبعد اضافة الماء .

ملاحظة :
كمية الخرسانه في صبة السقف الاولى 30 م3 تقريبا
كمية الخرسانه في صبة الميول الاولى 25 م3 تقريبا
عدد اكياس الاسمنت في صبة الميول الثانية 70 كيس + رد سقس بطحاء اللي يجيبونه من الشعبان وليس من الكساره .

ماجد المحيميد 05-05-2013 06:35 AM


هلا بك

أخي الكريم

لا شك بأن هذه الخرسانة بالكمية الكبيرة تشكل عبء وثقل كبير على المبنى وربما تكون خطيرة أيضاً

لذا يجب أن يقف على المبنى مهندس مختص لمعاينها والأكيد بأنه سيطلب إزالة جميع الخرسانات من السقف باستثناء الخرسانة الأساسية للسقف والميول عادة يتم تنفيذه باستخدام الخرسانة الرغوية وهي عبارة عن أسمنت ومواد كيميائية تخلط بمكينة خاصة لتصبح الخرسانة منتفشة وخفيفة الوزن

ولتقليل منسوب الميول أنصحك بإضافة عدد من صفايات المطر
حيث أن وجود الصفايات بشكل مدروس على السطح يقلل من الحاجة لعمل ميول بارتفاع كبير

بالتوفيق




ahmed247 05-05-2013 11:55 AM

الحمد لله على كل حال .
مهندس ماجد انا متفق مع مكتب هندسي بالاشراف الكامل على تسليح المبنى ( من صبة القواعد حتى الانتهاء من البناء ) حيث لا تتم اي صبه الا بعد خروجه للمبنى والمعاينة ثم بعد ان يعطي موافقته بعدها تتم الصبه مع العلم ان هذا المكتب الهندسي هو المكتب الذي استخرجت منه مخطط عمارتي .

المهندس سألته وقتها بهذا الخصوص ( فوافق ) على ماقمت به ( لم تتم الصبه الا بعلمه وموافقته ) لكن انا لم تطمئن نفسي ولم اقنتع بذلك "وانا لست متخصص" .
الان يامهندس ماجد مالحل بنظرك :
هل ارجع له واعيد النقاش معه واسأله على اي اساس هندسي وافق على ذلك ؟ .
او من باب الحيطة ازيل الصبة مباشرة بدون الرجوع له .

* في حالة تمت ازالة صبة الميول الاولى والثانية هلى تبليط سطح الملحق مناسب ام الصبه الرغوية .

وجزاك الله خير والله يزيدك من واسع فضله ويبارك في عمرك ويقر عينك بذريتك


الساعة الآن 07:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

a.d - i.s.s.w