اخي ابو ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امس في الصباح الباكر تم صب القواعد عندي عن طريق البمب وكان المقاول يصب نصف القاعده ثم يتعداها الي القاعده الاخري وهكذا وبعد حوالي النصف ساعة او اكثر يرجع الي القواعد التي صبها في البداية ويقوم بتعبئتها ثم يواسيها بالمسطره الخشبيه ولم يستخدم الهزاز اثناء الصب لانه يقول ان القاعده مفتوحه من الاعلي لاتحتاج الا هزاز ولايستخدم الهزاز الا في الميد فهل هذا الكلام صحيح ثانيا :- قام بفك الخشب القواعد ثاني يوم من الصب ووجدت ان بعض القواعد يوجد بها حاجز مابين الصبة القديمة والجديده لانه لم يصب القاعده مرة واحده وبنفس الوقت فهل هذا الفاصل مابين القاعده يضر القاعده او هو امر طبيعي ارجو ابداء رايك من خبرتك الطويله ودمتم لنا الاماكن الضيقه انه في صب القواعد لايستخدم |
هلا بك أخي الكريم الأصل أن يتم صب الخرسانة للقواعد دفعة واحدة ولا تجزئ الخرسانة مع ضرورة استخدام الهزاز أثناء صب الخرسانة في جميع المراحل بداية من القواعد وصولاً إلى نهاية أخر صبة خرسانية بالمشروع مسألة وجود فاصل بين الخرسانة نتيجة صب القاعدة على مرحلتين فهنا يجب حضور مهندس إنشائي للوقوف على الطبيعة وتقديم تقرير بذلك وأنصحك بإلزام المقاول بالتقيد باستخدام الهزاز بجميع الصبات الخرسانية بالتوفيق |