منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   استفسار بشأن وضع اشاير بسلم الدرج (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=1185)

الأزدي 02-20-2011 01:38 PM

استفسار بشأن وضع اشاير بسلم الدرج
 
اخواني الاعزاء

سلم الدرج الجانبي او الداخلي اشوف من يضع على جوانبه اشاير حديد بارزه بطـــــول 5سم تقريبا والبعض لايضع
امل افادتي عن ذلك وهل المقصود من وضعها لتثبيت الدربزين وهل ذلك ضروري ويجب وضع الاشاير على كل عتبات الدرج وكم الطول المناسب لبروزها ام انه يمكن الاستغناء عنها
وفق الله الجميع

ماجد المحيميد 02-21-2011 10:42 PM


هلا بك


أخي الكريم


لا حاجة لوضع أشاير حديد تسليح بالدرج لأجل تثبيت الدرابزين على هذه الأشاير مستقبلاً خلال مرحلة التشطيب


عند توريد الدرابزين يتم تركيب قاعدة حديدية خاصة بالدرابزين تثبت على الرخام ومن ثم يتم تركيب الدرابزين على هذه القواعد وهي تفي بالغرض إضافة إلى أنها معمول بها بشكل كبير

الأزدي 02-21-2011 10:46 PM

بيض الله وجهك

الحبيب 02-23-2011 03:17 PM

بارك الله فيك