منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   استشارة بشأن اعمدة الدور الأرضي (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=2066)

saudkw10 05-22-2011 11:31 PM

استشارة بشأن اعمدة الدور الأرضي
 
استشارة بشأن اعمدة الدور الأرضي

--------------------------------------------------------------------------------


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخوة الكرام

اتفقت مع المقاول على أن يكون ارتفاع السقف 345 سم وذلك لوجود دكت
فقال المقاول بأنه سيقوم بصب الأعمدة على ارتفاع 3 م ويكمل الباقي مع السقف فهل يلزم ان تصب الأعمد على ارتفاع السقف بارتفاع 345 سم او تصب على مرحلتين كما قال المقاول .
وجزاكم الله خيرا

ماجد المحيميد 05-23-2011 12:37 AM


هلا بك


أخي الكريم


الأصل أن يتم صب الخرسانة للأعمدة حسب الارتفاع المحدد والمطلوب


يلجأ بعض المقاولين لصب الأعمدة على مرحلتين لعدم توفر أخشاب لديه بطول الأعمدة المحددة للمشروع


بعض المهندسين الإنشائيين يتجاوز عن ذلك في حدود 20 إلى 30سم


وأرشح لك الضغط على المقاول لصب الأعمدة مرحلة واحدة


أو الرجوع للمكتب المصمم أو المهندس المشرف
وهذا أفضل لك بكثير


بالتوفيق





دودي خالد 05-23-2011 07:20 AM

السلام عليكم

العضو الكريم

لفت إنتباهي من سؤالك أن إرتفاع السقف سيكون 3.45م لوجود دكت بالسقف.

أحب أفيدك بحسبه بسيطة كالتالي:

صافي إرتفاع السقف 3.45م

أخصم من الإرتفاع الدفان بحدود 15سم
أخصم من الإرتفاع نزول الدكت بحدود 35سم و أحيانا 40سم
أخصم من الإرتفاع نزول سقف الجبس بحدود 20سم و أحيانا 30سم

الآن نجمع التالي:
15سم + 35سم + 20سم = 70سم أطرح هذا الناتج من الإرتفاع اللي هو 3.45م الصافي لك بالإرتفاع هو 2.75م في نظري صافي الإرتفاع قليل جدا.

و أفضل إرتفاع في حالة وجود دكت و سقف جبس هو من 3.6م إلى 3.7م

و أستاذي ماجد المحيميد خير من يستشار.

تحياتي،،