بشأن تنفيذ سلم الدرج اليكم المخطط
الاستاذ / ماجد السلام عليكم ورحمة الله طلبتم ارفاق المخطط لتتضح الصورة اليكم برفقه المخطط وجزاكم الله خيرا http://www.llbf.com.sa/uploads/uploa...3066104291.jpg |
هلا بك أخي الكريم يتم صب الخرسانة للأعمدة حسب منسوب بسطة الدرج يفضل بالوقت نفسه صب الخرسانة لجدران المصعد مع وضع أشاير بجدار المصعد لتحميل الدرج عليها من جهة المصعد بعد ذلك يتم عمل الخشب وحديد التسليح للدرج وصب الخرسانة له الجزء المتبقي من الأعمدة يتم صب الخرسانة له مع خرسانة السقف بالتوفيق |
شكرا اخي ماجد على تجاوبك وجعل ذلك في ميزان حسناتك
|
1 مرفق
اشكرك اخي على تعاونك لكن يا اخي ماجد المصعد الموجود في الوسط لن يتم تنفيذه عن طريق وجود غرفة للمصعد وانما سيتم تنفيذ بطريقة نظام هيدروليك وبناء عليه فإن الدرج لن يتم تحمله علة جدران المصعد اذ لا وجود لها فكيف سيتم تحميل الدرج خاصة عند وجود بسطتين وهل سيحتاج الدرج عند تحميله الى جسور مائلة تربط بين العمودين كما في الصورة المرفقة ولكم شكري http://www.llbf.com.sa/uploads/uploa...3066107641.jpg |
هلا بك أخي الكريم يتضح لي حسب المخطط أن الدرج تم تصميمه وتحميله على الأعمدة وجدار المصعد من الجهة الأخرى الأصل الرجوع في مثل هذه الحالات الإنشائية للمكتب المصمم أو لأحد المهندسين الإنشائيين وشخصياً لا أرى بأن ما تم تنفيذه مناسب، والفيصل في ذلك هو المهندس المصمم بالتوفيق وبانتظار ما يجد معك |