العامود مب بنص القاعده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو ابراهيم ما نستغنى عنك الله يجزاك الف خير وجميع اعضاء المنتدى الكرام ابشركم حطينا الحديد والخشب للقواعد واطراف الارض لان الفيلا يوجد بها قبو على كامل الارض المهم اكتشفنا اليوم انه فيه قاعدة والعامود فيها مايل مب بالنص لان الخزان مكبرينه بدل 5,70حطوه 6,70 وتحركت القاعده وما حركوا العامود لانه يترتب عليه وجوده بالادوار العلويه واجلنا الصب وش رايكم مقاس الخزان غلط وحنا صبينا نظافه وعزل وصبه ثانيه والخزان جنبه خزان غاز وبياره تكرمون هل يستدعى تكسير الخزان وتعديل القاعده ولا وش الشور الله يجزاكم الف خير |
هلا بك أخي الكريم لا داعي لتكسير جدران الخزان والأصل أن يحضر المهندس المشرف لاستلام حديد التسليح للقواعد قبل صب الخرسانة وهو "المهندس المشرف" من يحدد إمكانية صب هذا العامود الذي ليس بوسط القاعدة من عدمه أو يوجه بما يراه مناسب وهذا في غاية الأهمية بالتوفيق |
جزاك ربى اعلى الجنان
طبعا بيطلع المهندس المشرف من المكتب الهندسى الى صممنا عنده إن شاء الله بس خفت انهم يقولوا عادى وما يأثر فحبيت اعرف رائيك مسبقا وفيه سؤال ثانى الحديد محطوط بالقاعده على شكل حرف uومكشوف من اعلى ما فيه حديد من فوق بس القاعده والجوانب وش رايك |
السلام عليكم
جاء المهندس المشرف وقال يتكسر طرف الخزان تقريبا 1م ويتعدل مكان القاعده بس السؤال هل بيتاثر العزل الى دفعنا فيه مبلغ وقدره لان العزل الى بطرف الخزان من تحت الى هو ارتفاع 3 بلكات ما راح يكفى يحتاج توصيل فهل بيضبط العزل ولا بيكون فيه مكان ضعف |