بشأن عدم اتصال العازل(الصوف الصخري)بعضه ببعض عند البناء
الأخ الكريم / ابو ابراهيم ، تحية طيبة ، وبعد أشكرك على اهتمامك وحرصك على إفادت إخوانك ، وأنا ممن استفاد منك ، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك . سألتك عن شبك البلك ، (الـ بلوك مش) ، وأحلتني على رابط جداً مفيد ، لكن عندي استفسار حول هذا الأمر ، وهو عندما عمل البنّاء ثلاث رصات ووضع الشبك ، كان الصوف الصخري أنزل من مستوى البلك بحوالي 2_3سم ، بسبب كثافة الخلطة بين البلك ،بمعنى لن يكون الصوف الصخري متصل بعضه ببعض. والسؤال هو : هل نعبي بالخلطة- تحت الشبك - على الصوف الصخري أم أن هذا الفصل 2سم لا يؤثر . علماً أن البنّاء يقول الفصل أفضل ، لأن الخلطة توصل الحرارة وتضعف العزل. |
هلا بك أخي الكريم بالفعل لا يتم وضع خلطة بين ألواح الصوف الصخري لإغلاق الفراغ إن وجد بحدود 2سم حيث أن الخلطة الأسمنتية تعتبر موصلة للحرارة بالتوفيق |
مشكوووووور أخي على سرعة الرد ، الله يوفقك ، ويجزاك خير .
|