استشاره عاجله لتهريب دورات المياه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء المنتدى والمهندسين الافاضل جئتكم باستشارة عاجله وارجوا ان اجد الحل لديكم بعد الانتهاء من العظم اكتشفنا ان المقاول أثناء صب سقف الدور الاول قد نسي قطع من الخشب مثبته في ارضية الحمامات اكرمكم الله ومن خلالها يتم تهريب الماء على الدور الارضي مالحل بارك الله فيكم |
هلا بك يجب على المقاول إزالة هذه الأخشاب من الخرسانة الأمر الآخر تسرب المياه من خلال الخرسانة أمر طبيعي ووارد حيث يعتمد لاحقاً على أعمال العزل المائي لأرضيات دورات المياه بالطابق الأول والسطح وكذلك عزل جميع الأسطح المعرضة للعوامل الجوية الخارجية بالتوفيق |
جزاك الله خير يامهندسنا الفاضل وبارك الله في جهدك وعلمك ووقتك
|