منتديات للبناء فنون

منتديات للبناء فنون (http://www.llbf.com.sa/vb/index.php)
-   الاستشارات الهندسية (http://www.llbf.com.sa/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   تمديد الكيبل الارضي (http://www.llbf.com.sa/vb/showthread.php?t=6364)

اقرب الناس 11-23-2012 10:44 PM

تمديد الكيبل الارضي
 
الكهربائي عمل تمديد اسفل الميده للكيبل للدور الارضي والاول لكن كان تمديده بلي زراعي اسود مقاس 1.5 بوصه وسماكه 6 بار زراعي
وثلاث ارباع بوصه 10 بار
بعد ماركبها ودفنا الميده قالي واحد ليش ماوضعت ماسوره كبيره وسميكه للكيبل وقال ان الي الزراعي وخاصه انه 6 و10 بار قليل السماكه ولا يصلح لسحب الكيبل داخله .
فهل الكهربائي قصر بعمله ويريد الي الزراعي للكيبل لانه اسهل له من الماسوره؟
انا خايف مع مرور الزمن اللي الزراعي مايحمي الكيبل خاصه انه 6 بار و10 بار فقط

rakan2007 11-23-2012 11:18 PM

اهلا بك
لا تخاف اخي اللي الزراعي مناسب ولا يتغير مع مرور الزمن لكن المقاس المناسب للكيبل 2 بوصة واهم شي يكون التمديد مستقيم لتلافي انكسار اللي يعني المفروض الكهربائي يكون متواجد اثناء عملية الدفان وبالتوفيق

البرررنس 11-24-2012 06:10 AM

بصراحه ماني عارف وش تتكلمون عنه ( لي زراعي و بار .... الخ )

كيبل الطبلون مقاسلت منها ٥٠ - ٢٥

وافضلها كابلات الرياض

اقرب الناس 11-24-2012 10:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakan2007 (المشاركة 181438)
اهلا بك
لا تخاف اخي اللي الزراعي مناسب ولا يتغير مع مرور الزمن لكن المقاس المناسب للكيبل 2 بوصة واهم شي يكون التمديد مستقيم لتلافي انكسار اللي يعني المفروض الكهربائي يكون متواجد اثناء عملية الدفان وبالتوفيق

المشكله بسماكه اللي 6 بار ليش ماركب على الاقل 16 بار يعني المشكله بالسماكه

اقرب الناس 11-24-2012 10:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرررنس (المشاركة 181486)
بصراحه ماني عارف وش تتكلمون عنه ( لي زراعي و بار .... الخ )

كيبل الطبلون مقاسلت منها ٥٠ - ٢٥

وافضلها كابلات الرياض

اخوي البرنس اللي الزراعي يستخدم لكي يمر الكيبل من داخله بدلا من المواسير
وكلمه بار تعني السماكه بالملي

ماجد المحيميد 11-25-2012 05:58 AM


هلا بك

أخي الكريم

على المستوى المباني السكنية لا تستخدم المواسير لأجل حماية الكيبل حيث أن الكيبل يكون مدفون بعمق لا يقل عن 1 م عن بلاط الحوش ولا يوجد سيارات وخلافه تمشي على الكيابل

الهدف الأساسي من وجود المواسير أو اللي "الجراب" هو تمرير الكيبل من خلاله عند التركيب وعند الرغبة مستقبلاً لاستبدال الكيبل فيتم سحبه بسهولة

توكل على الله والأهم أن سماكة الكيبل مناسبة لسماكة اللي المستخدم عندك

بالتوفيق



اقرب الناس 11-25-2012 10:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد المحيميد (المشاركة 181644)

هلا بك

أخي الكريم

على المستوى المباني السكنية لا تستخدم المواسير لأجل حماية الكيبل حيث أن الكيبل يكون مدفون بعمق لا يقل عن 1 م عن بلاط الحوش ولا يوجد سيارات وخلافه تمشي على الكيابل

الهدف الأساسي من وجود المواسير أو اللي "الجراب" هو تمرير الكيبل من خلاله عند التركيب وعند الرغبة مستقبلاً لاستبدال الكيبل فيتم سحبه بسهولة

توكل على الله والأهم أن سماكة الكيبل مناسبة لسماكة اللي المستخدم عندك

بالتوفيق



هلا ابو ابراهيم

هل 6بار كافيه لحمايه الكيبل اليس خفيف ؟

فيه ليات 16 بار و32 بار ليش ماركبها الكهربائي لانها سميكه وقويه لكن هو ركب 6 بار للكيبل

ماجد المحيميد 11-26-2012 06:23 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقرب الناس (المشاركة 181669)
هلا ابو ابراهيم

هل 6بار كافيه لحمايه الكيبل اليس خفيف ؟

فيه ليات 16 بار و32 بار ليش ماركبها الكهربائي لانها سميكه وقويه لكن هو ركب 6 بار للكيبل


هلا بك

أخي الكريم

أتمنى توجه هالسؤال للكهربائي !

وبما أنك دفنت الموقع وانتهيت فالأمر قد انتهى وإذا لم تقوم بالدفان فعليك تغييره لما يحقق رغبتك

أقصد عدم الانشغال والبحث في أمر قد انتهى وعليك الآن البحث والعمل على تلافي الأخطاء المستقبلية الأخرى والتأكد من سلامة هذا اللي وأنه غير مسدود أو مكسور

بالتوفيق


rakan2007 11-26-2012 06:30 AM

اهلا بك
اخي 6 بار يفي بالغرض اهم شي اطلب من الكهربائي ان يتأكد من عدم انغلاقة او انكسارة قبل اعمال البلاط فلا تقلق من هذه الناحية

مستفسر 11-26-2012 07:59 PM

هل من المناسب تمديد الكيبل في ماسورة حلزونية 2 بوصة .


الساعة الآن 01:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

a.d - i.s.s.w