أخطأ المقاول ونسي غرس ماسورة الهواية
السلام عليكم ألحقوا علي يا جماعة المقاول الله يهديه نسي يغرس مواسير الهوايات في الجسر الخارجي المتصل بثلاث دورات مياه. ما هو الحل؟ هل نخرم الجدار حتى لو اضطرينا نقطع الحديد؟ أو نكسر شوي وندور فراغ 4 بوصة بين الحديد ثم نفتح بالهيلتي بينها؟؟؟ |
اهلا بك
استغرب اخي الكريم من تحميل المقاول هذا الخطأ حيث ان هذا الخطأ من مشؤلية السباك الا اذا انت متفق مع المقاول تسليم مفتاح فهذا شي اخر المهم اخي ممكن توضح اكثر يعني هل لم يتم تاسيس اي مواسير او قسامات ( مخارج ) بكل دوراة المياة الثلاثة اذا كان هذا الوضع الحاصل فانسب حل هو خرم السقوف الثلاثة بمقاس 4 بوصة ويكون تخريم السقوف تحت بعض ويكون من داخل دورات المياة باحدى الزوايا التي على الجدار الخارجي اي ان ماسورة التهوية والتصريف تكون باحدى زوايا الحمامات الثلاثة وبعد ذلك يتم البناء عليها بطوب بحيث تكون الزاوية بارزة داخل دورة المياه وبهذا يتم اخفائها امل ان تكون الفكرة واضحة |
هلا بك أخي الكريم يبدوا بأنك قصدت أنه لم يتم تأسيس مواسير لمراوح الشفط في الجسر الساقط لدورات المياه لا شك بأن هذا الأمر مسئولية الكهربائي أو التكييف أيهما المسئول عن تأسيس مراوح الشفط على كل حال يتم التكسير باستخدام الهيلتي "الكمبريشن" وأيضاً يتوفر بالسوق معدات خاصة تقوم بقص الخرسانة بالمقاس المطلوب وهو 4 بوصة ولا داعي للقلق بالتوفيق |