طحنوون 11-03-2010 01:14 PM

أخي ماجد .
السلام عليكم ورحمة الله .
جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة ، وأود أن أسألك سؤال :
بالنسبة لخزان الغاز المدفون ، هل هناك أحجام مختلفة أم حجم واحد ؟
وفقك الله لكل خير ...

*غروب* 11-14-2010 03:11 AM

جزاك الله خيــر

لكن اللي سكن وخلص يمديه يسوى :(

ولا خلاص راحت علينا !!!

ماجد المحيميد 11-14-2010 09:11 AM


أشكر الجميع على مرورهم

و كلماتهم الطيبة


ماجد المحيميد 11-14-2010 09:13 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طحنوون http://llbf.com.sa/vb/images/buttons/viewpost.gif
أخي ماجد .
السلام عليكم ورحمة الله .
جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة ، وأود أن أسألك سؤال :
بالنسبة لخزان الغاز المدفون ، هل هناك أحجام مختلفة أم حجم واحد ؟
وفقك الله لكل خير ...




هلا بك

أخي الكريم

تتوفر عدة مقاسات منها

1000 لتر وهو المقاس الصغير
بعد ذلك مقاس 2000
أو 1700 ومن ثم 5000 و 7000

وعادة ما يستخدم في المباني (المنازل) السكنية سعة الـ 1000

بالتوفيق

ماجد المحيميد 11-14-2010 09:15 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *غروب* http://llbf.com.sa/vb/images/buttons/viewpost.gif
جزاك الله خيــر

لكن اللي سكن وخلص يمديه يسوى :(

ولا خلاص راحت علينا !!!




هلا بك

إذا كان هناك تمديد شبكة غاز بالقرب من المكان المحدد ((للغاز)) المدفون وموصلة هذه الشبكة إلى داخل المطبخ فأعتقد أن الموضوع ميسر ويحتاج شيء من الجهد وليس صعباً


الحبيب 12-27-2010 04:37 PM

ماشاء الله الفكره روعه ومريحه

ضاري كنعان 01-24-2011 03:01 AM

جزاك الله عنا كل خير وجعلها الله في موازين أعمالك

ضاري كنعان 01-24-2011 03:02 AM

شروط تركيب خزانات الغاز
1- يجب أن لا تقل المسافة بين الخزان والمباني أو الفتحات أو مصادر الشرر المباشرة مثل قاطع الكهرباء ومضخة المياه ومكيف الهواء والغير مباشرة مثل مفاتيح الإضاءة والمصابيح الكهربائية ومراوح التهوية وبين الخزانات بعضها عن بعض عن ما هو موضح في الجدول التالي:-
السعة المائية للخزان (لتر)
الحد الأدنى المطلوب للمسافات بالمتر
عن مصادر الشرر
عن المباني الخشبية
عن المباني الخرسانية
عن خزانات السوائل القابلة للاشتعال
عن الفتحات في مختلف أنواع المباني
المسافة المطلوبة بين خزانين من نفس الحجم
أقل من 500 تعبأ في نفس الموقع
3
-
-
6
1.5
-
500 – 1000
3
3
-
6
9
1
1001 – 2000
3
3
-
6
3
1
2001 – 7500
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
1
7501 – 100000
15
15
15
15
15
2
100001 - 270000
15
23
23
23
15
2
* المسافات الموضحة أعلاه مقاسه من صمام الأمان ومجموعة التعبئة.
2- لا يسمح بتركيب الخزانات داخل المباني نهائيًا.
3- يمكن تعويض نقص الارتدادات المطلوبة في البند (1) عن طريق بناء جدار مصمت من مواد غير قابلة للاشتعال بأبعاد تحقق الارتداد المطلوب بعد الرجوع للشركة.
4- لا يسمح بتركيب الخزانات خارج الأسوار إلا في حالة بناء غرفة مستقلة للخزان مسقوفة بشبك غير قابل للاشتعال وبتهوية جيدة ، وفي حال الخزانات المدفونة يلزم حمايتها بمصدات أو دعامات وأن يتم أخذ الموافقة المسبقة من الدفاع المدني والبلدية .
5- لا يسمح تركيب الخزانات المخصصة للاستخدام فوق سطح الأرض في أماكن منخفضة تسمح بتراكم الغاز أو أية سوائل قابلة للاشتعال.
6- يسمح تركيب الخزان في ارتدادات أقل من المذكور في البند رقم (1) بالنسبة للفتحات ومصادر الشرر غير المباشرة إذا كانت أعلى من مستوى أعلى نقطة في الخزان بمسافة لا تقل عن 2 متر.
7- يجب عمل وصلة تأريض للخزانات سعة 2001 لتر فأكثر للحماية من تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة على أجسامها.
8- يجب أن تكون الأرضية التي يركب عليها الخزان صلبة "خرسانية أو بلاط " وفي حالة تركيب الخزان في منطقة ترابية يجب عمل قاعدة خرسانية للخزان أبعادها طول الخزان في قطره وبارتفاع 10سم .
9- يلزم أن لا تقل المسافة الفاصلة بين جسم الخزان والجدار المجاور له عن 10 سم.
10- لا يسمح بإقامة أية أسقف فوق الخزانات يقل ارتفاعها عن 3متر كما أنه يلزم أن تكون تلك الأسقف مصنعة من مواد غير قابلة للاشتعال وأن يكون ما تحت السقف مفتوحًا من جميع الجهات بالكامل وقابلة للإزالة .
11- يجب أن يكون الموقع أقرب مايمكن من الباب الخارجي للمبنى وذلك لتسهيل إجراء عمليات التركيب والتعبئة والصيانة .
12- يجب اختيار موقع الخزان بحيث يمكن توصيل خرطوم (لي) التعبئة إليه دون الحاجة إلى المرور داخل مباني أو ممرات ضيقة يقل عرضها عن 1.5 متر.
13- يجب إزالة جميع المواد القابلة للاشتعال مثل الحشائش الجافة والمواد البلاستيكية والمطاطية والخشبية وغيرها الموجودة ضمن حدود الارتدادات الواردة في البند رقم (1) .
14- لا يسمح بدفن الخزانات إلا إذا كانت مخصصة لهذا الغرض (الخزانات المدفونة) .
15- يجب مراعاة التعليمات المتعلقة بتركيب الخزانات المدفونة وأن تتم عملية التركيب والدفن بإشراف الجهة الموردة للخزان.
16- يمنع مرور خرطوم (لي) تعبئة الغاز السائل في داخل الغرف والمباني .
17- يوصى بأن لا تقل أقطار تمديدات الغاز في المنازل عن ما هو موضح في الجدول التالي:-
طول التمديد من الخزان حتى أبعد نقطة (متر)
صفر – 20
20 – 40
40 – 100
100 – 200
قطر التمديدات ملم (بوصة)
12.5 (½)
19 (¾)
25 (1)
37.5 (1½)
ويلزم دراسة كل حاله على حدة لضمان الضغط وكمية الغاز .
18- يتم تركيب منظم ضغط منخفض بضغط خروج لا يزيد عن 30 مللي بار (0.5 رطل / بوصة مربعة) على الخزانات المنزلية إذا كانت أطوال التمديدات لا تزيد عن 20 مترا ولا يقل متوسط درجات الحرارة خلال العام عن 20 م ْ . أما إذا زادت أطوال التمديدات عن 20 مترا أو قل متوسط درجة الحرارة خلال العام عن 20 م ْ فيجب تركيب منظم ضغط عالي مرحلة أولى مع تركيب منظم مرحلة ثانية ضغط منخفض في نهاية كل تمديد في وضع رأسي قبل الدخول إلى المبنى .
19- يجب أن لا يزيد ضغط الغاز الداخل للمباني عن 1.378 بار (20 رطل/ بوصة مربعة) .
20- يتم فحص تمديدات الغاز بعد الانتهاء من تركيبها وذلك بضغطها بالهواء حتى 3.5 بار (50 رطل/ بوصة مربعة) لمدة ساعة وملاحظة ثبات الضغط بعد ذلك واستخدام رغوة الماء والصابون للكشف عن أية تسربات .
21- تطلى تمديدات الغاز باللون الأصفر وكذلك المحابس ويوضح اتجاه سريان الغاز في الأنابيب بأسهم مع تركيب محبس عند كل مخرج أو تفريعة للغاز يتم إغلاقه عند الحاجة