حدد الأخطاء التي ارتكبها المقاول في هذه الصوره
نريد من اهل الخبره والدرايه في المقاولات الإفاده ...
هل سير عمل هذا المقاول من خلال الصوره سليم ام عليه ملاحظات :( http://im20.gulfup.com/2012-04-15/1334502203811.jpg |
الخطاء عدم رش الارض با الماء ودكها قبل الصب
|
بارك الله فيك اخي المملوح ..........ملاحظة جدا مهمه لم ترش الارض ولم ترصف .
|
الرش وعرفناه
لكن الرصف كيف اخوي؟ اخوك عليمي بهالسوالف.. |
الارض محفوره مافي مشكله الرمل على الارضيه طبقه بسيطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه أخي العزيز "معتز المعاني" هذا المقاول أجد أنه سريع جداً ... جداً لقد بدأ بتنزيل الحديد قبل أن يقوم بالتخشيب وأخذ المقاسات اللازمة لتنزيل القواعد في مكانها الصحيح في هذه الحالة لا بد من استشارة مهندس للتأكد من مكان القواعد هذه ملاحظة لا بد أن ينتبه لها كل شخص ... هذا ما لاحظته وأرجو التأكد من التنفيذ ككل والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لابد من أخذ المقاسات بعد وضع حديد القواعد وتخشيب القواعد يتم أخذ جميع المقاسات من المهندس المشرف على الموقع قبل صب خرسانة القواعد حتى لاتختلف مقاسات المخطط بأنحراف بعض القواعد عن مكانها الصحيح مما يؤثر على مقاسات الغرف بعد الانتهاء من أعمال الانشاء تحياتي
|
الخنزيرة أو "شبكة محاور الأعمدة "على الأرض الرملية عرضة للتحرك.. فيجب التأكد من ثباتها
|
حسب رؤية الصورة انه حديد الاعمدة تم وضعها كاملة من ضمن القواعد... لا بد من وضع ما يسمى رقاب الاعمدة للتشريك بعد صب القواعد لللاعمدة
|
الساعة الآن 07:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011